Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой недоступности свойств оси в RSLogix 5000. Подскажите каким образом можно поменять свойства мотора\энкодера? Версия ПО 17.01, CPU 1768-L43, Ось Kinetix6000 2094-BM01
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Свойства оси RSLogix5000
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 окт 2018, 10:37
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Павловский посад
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 окт 2018, 10:37
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Павловский посад
Свойства оси RSLogix5000
Вопрос решил. RSLogix v17.01 не видит активацию через контейнер. В общем нужно было вернуть ключ через FTA, и получить заново уже с идентификацией по жесткому диску. Поэтому и меню было не доступно - активация не проходила.