1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сброс до заврлских установок MT8071iP

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1626
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Сброс до заврлских установок MT8071iP

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Проблемка у меня встала.
Есть панель MT8071iP. Нужно сбросить на заводские установки.
Проблема в том,что в отличие от серии iE у нее нет DIP переключателей сзади, т.е. сбросить надо програмно.
Процедура в общем то понятная, переходиш в режим калибровки и сбрасываешь, но это работает когда при первичной настройке
Программный сброс пароля разрешен. Но этого не было сделано и тепербь кнопки сброса просто не показываются.
Есть ли какой нибуть вариант сброса на заводские установки в этом случае ?

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 54 раза

Сброс до заврлских установок MT8071iP

Сообщение pkl58 »

Цель этого действия какая? С завода там демо проект залит.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1626
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Сброс до заврлских установок MT8071iP

Сообщение petr2off »

Цель действия - загрузить свой обновленный проект. Там сейчас старая версия нашего проекта крутится.
Сейчас я этого сделать не могу - пароль был сменен. И концов - кто это сделал и как это сделал - не находится.

Отправлено спустя 13 минут 11 секунд:
Дозвонился до поддержки, поддержка сказала нужно сниматьзаднюю стенку и там есть искомый DIP.

Отправлено спустя 20 минут 49 секунд:
Блин, там оказались не DIP а гребенка - узнать бы какие контакты замыкать.

Отправлено спустя 26 минут 41 секунду:
Поддержка сказала - гребенка RJ1, замкнуть контакты 1 и 2
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1626
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Сброс до заврлских установок MT8071iP

Сообщение petr2off »

Все получилось. Сбросил, проект загрузил удаленно. Так и есть перемычка RJ1 - замыкаешь контакты 1 и2 - запускается калибровка с возможностью сброса на заводские установки. Сейчас вот думаю, нужно ли разрешать сброс на заводские установки программным путем ? Или нгу его нафиг.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17606
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 827 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Сброс до заврлских установок MT8071iP

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 26 апр 2024, 10:58 Поддержка сказала - гребенка RJ1, замкнуть контакты 1 и 2
Можно даже было не звонить в поддержку а просто посмотреть мануал, там это описано.

Отправлено спустя 42 секунды:
petr2off писал(а): 26 апр 2024, 12:33 Сейчас вот думаю, нужно ли разрешать сброс на заводские установки программным путем ?
Зачем?