1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ACOPOSinverter P74 нет связи с ПК

Ответить

Автор темы
rogue3000
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2024, 18:41
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: С-Пб

ACOPOSinverter P74 нет связи с ПК

Сообщение rogue3000 »

Добрый день, друзья!
Суть проблемы: ACOPOSinverter P74 в машине потерялся по модулю Powerlink. Светодиод SE постоянно часто моргает. По мануалу находится в режиме BASIC_ETHERNET. Машина соответственно пишет что модуль не сконфигурирован. Была мысль подключится к нему по мод басу и посмотреть что не так в настройках. И вот тут затык случился. Не могу никак подключится к ЧП. Конкретно с этим аппаратом не имел ранее удовольствия работать. По аналогии с другими сделал вроде всё правильно. Адаптер универсальный от Digitax ST на ftdi чипе с опторазвязкой, на выходе max-овский преобразователь rs 485. Сделал переходник, питание rs 485 от ЧП, Поножовщина вся по мануалу. Скачал весь доступный софт по этим ЧП. В самом аппарате выставил скорость прерывание и пр. А в итоге коннекта нет. Запросы в ЧП идут и даже это вроде на морде отображается, а ответа от ЧП нет. Пробовал всячески через поверлинк в него постучать. Тоже тишина. Шнуры разные пробовал- прямой перекрестный, напрямую и через свич втыкался. IP сканером гонял по разным диапазонам, не видно ЧП нигде.
Помогите советом, может я какой тонкости не догоняю. Может шнурок только орига с серийником нужен, может его на машине видно будет или он просто помер и надо аппаратно его копать.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2348
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2008 раз
Поблагодарили: 177 раз

ACOPOSinverter P74 нет связи с ПК

Сообщение keysansa »

Если у вас в машине несколько P74, попробуйте поменять местами у них модули Powerlink, они вынимаются. Если беда перейдет на другой привод - проблема с модулем. Если нет - с ПЧ.
ЗЫ. Powerlink - это тот же Ethernet, никаких секретных шнурков и свичей не надо.
ЗЫЫ. Но IP сканером - вы ничего не увидите. Это не TCP и не UDP. Wireshark увидит пакеты.
ЗЫЫЫ. При работе по Powerlink ПЧ требует настройки только адреса узла. Остальная конфигурация читается из проекта по загрузке.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»