1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Однофазный насос от частотника

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

Добрый день, Уважаемые коллеги

Подскажите, кто-нибудь делал так:
Есть канализационный насос
50TC21.1S
1-фазный, 220 Вольт, 7,2Ампер
Если его включить от частотника со входом однофазным входом 220В и 3-фазным выходом
(Например E4-8400-SL3)
А конденсаторы выкинуть.
Получится, чтобы работало?
Или две обмотки - это не три?

У насоса 4 провода приходит в шкафчик управления, где конденсаторы также стоят.
Схемы к сожалению на этот насос не нашел.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение olexsa »

Шильдик двигателя есть?
Всё зависит от электродвигателя. Можно обычный трехфазный асинхронник включить в однофазную сеть при помощи конденсатора (конденсаторов). Но есть и специально выпущенные электродвигатели для работы в однофазной сети. И также применяется конденсатор. Но у таких двигателей две обмотки, и они разные.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Serex писал(а): 22 апр 2024, 20:40 1-фазный, 220 Вольт, 7,2Ампер
Какая имеется в наличии документация? И что за шкаф управления? Посмотрел в инете по быстрому - так ток указан для сети 380 В (три фазы), и в технических характеристиках указано два режима работы
- 380В ± 10%, 50Гц — трехфазный;
- 220В ± 10%, 50Гц — однофазный.

Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И зачем такая затея? Чем не устраивает имеющийся режим работы?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение Универсал »

Есть же частотники для однофазных двигателей.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

А вот и шильдик
Канализационный насос.jpg
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 21:20 И зачем такая затея? Чем не устраивает имеющийся режим работы?
Шкафчик управления насосами имеет весьма плачевное состояние. Решили его под замену.
Нужен шкафчик, чтобы сразу двумя однофазными насосами, о которых говорим, управлял.
Частотники удобно - контакторы и трансформаторы на превышение тока заменяет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Serex 22 апр 2024, 21:39, всего редактировалось 1 раз.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение olexsa »

Serex писал(а): 22 апр 2024, 21:34 А вот и шильдик
Канализационный насос.jpg
Это от насоса. А от двигателя?
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

olexsa писал(а): 22 апр 2024, 21:39 Это от насоса. А от двигателя?
Так они в одном корпусе и шильдик один. По ссылке сходите из старт-сообщения.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение olexsa »

Serex писал(а): 22 апр 2024, 21:38 Частотники удобно
Как бы не появился соблазн регулировать производительность выходной частотой. По итогу можно заполучить неисправный насос - или разрушение крыльчатки, или неисправный двигатель.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

Плавного пуска и защиты от перегрузки по току достаточно.
А если еще подключить датчик температуры от двигателя (забыл его упомянуть) к частотнику - совсем прелестно.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение olexsa »

В таком случае только провести мини - изыскания по существующему оборудованию:
- схема управления существующая какая именно - с одним конденсатором или с двумя, и какая емкость?
- количество выводов от двигателя: 2, 3 или иное?
- если 3 или 6 выводов - то измерить сопротивление обмоток микроомметром.
Ну а далее уже по ситуации - оценить всю информацию, и сделать вывод об исполнении ЭД.

Не воспринимать как догму. Описываю, какие бы шаги предпринимал в аналогичной ситуации. Риски оценивайте самостоятельно.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

Универсал писал(а): 22 апр 2024, 21:20 Есть же частотники для однофазных двигателей.
Да, нашел
IDD152M21E - Преобразователи частоты IDD mini PLUS INNOVERT с однофазным выходом 220 В. Там двигатель сразу с конденсатором подключается.

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 21:53 если 3 или 6 выводов - то измерить сопротивление обмоток микроомметром.
А это не получится. Насос с длинным кабелем, который в каналью загружен. Разбирать его никто не станет, чтобы обмотки посмотреть, а кабель свое сопротивление дает. Измерял я эти обмотки на неисправном двигателе через кабель - ничего не понял.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение Универсал »

Я живьём видел только такой однофазный:
cont2.jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

Наверное нужно разбирать насос, потому что документация слишком скромна.
В таблице с характеристиками сказано, что к насосу идет 3 провода.
Если один - заземление, то конденсатор должен быть внутри насоса, а конденсаторы в щитке - это чье то изобретательство.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Однофазный насос от частотника

Сообщение Универсал »

Если один из проводов - заземление, он же не будет звониться на два других.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Однофазный насос от частотника

Сообщение Serex »

Собрал я информацию. Этот насос приходит в комплектации с обычной бытовой вилкой 220 В. Значит конденсаторы у него где то внутри.
Меня в этой истории сбил с толку шкафчик от которого эти насосы работали, в шкафчике были тоже конденсаторы.

Вопрос закрыт.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»