1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC и сканер Modbus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
gio1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 15:49
Имя: Ильгиз
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

OPC и сканер Modbus

Сообщение gio1 »

Здравствуйте. Пытаюсь получить данные с Карат-307. В целом, данные я получил через OPC и СКАДА. Вообще с модбас начал только работать и знаний пока мало. Но вот в чём вопрос: когда я Modbus Poll или Modlook Master использую, я получаю по этим же адресам- ноль. Использовал для снятия показаний разные СКАДА, с ними проблем нет. Попробовал Open ModScan, тоже получил данные. А с Modbus Poll или Modlook Master не получается. В чём может быть загвоздка? Как пример выкладываю скрины настроек того и другого и выдержку из РЭ на Карат. Просветите пожалуйста знатоки. Изображение Изображение Изображение

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

OPC и сканер Modbus

Сообщение stesl »

gio1,
В Lectus мы же не видим как настроен узел. Переменная - понятно, а узел? Опять же Модбас какой? RTU,TCP... Где его настройки в обеих программах

Автор темы
gio1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 15:49
Имя: Ильгиз
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

OPC и сканер Modbus

Сообщение gio1 »

Хм... ну в Modbus poll видно же, что связь с контроллером есть и ошибок нет, ни в функции, ни в адресе. А есть только ноль в том же адресе. А вообще, да, настройки узла одинаковые в обеих программах: RTU, 9600, 8n1. Дополнительно опишу: подключение к компу через USB-RS485, в линии один контроллер с адресом- 1. В контроллере, в настройках порта диспетчера win11 одинаковые настройки. Менял тип переменной в ModPoll, но насколько я разобрался, при смене типа меняются только значения.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

OPC и сканер Modbus

Сообщение I_m »

gio1 писал(а): 16 апр 2024, 07:04 Modbus Poll или Modlook Master использую
Есть глючные версии Modbus Poll, которые именно так себя и ведут. 10.5.3, например. Про Modlook Master я ничего не знаю.

Кстати, из вашей выдержки из РЭ непонятно - какой тип регистра? Точно holding? Точно так же непонятно - как оно настроено в Лектусе.

Автор темы
gio1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 15:49
Имя: Ильгиз
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

OPC и сканер Modbus

Сообщение gio1 »

I_m писал(а): 17 апр 2024, 07:48
gio1 писал(а): 16 апр 2024, 07:04 Modbus Poll или Modlook Master использую
Есть глючные версии Modbus Poll, которые именно так себя и ведут. 10.5.3, например. Про Modlook Master я ничего не знаю.
По поводу глючной версии..сегодня времени не было, завтра попробую в Modbus Slave в этот же адрес записать что нибудь, для проверки Мастером.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

OPC и сканер Modbus

Сообщение I_m »

gio1 писал(а): 17 апр 2024, 15:05 завтра попробую в Modbus Slave в этот же адрес записать что нибудь
Не факт, что туда получится записать. Даже если это действительно пространство holding

Автор темы
gio1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 15:49
Имя: Ильгиз
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

OPC и сканер Modbus

Сообщение gio1 »

I_m писал(а): 17 апр 2024, 15:40
gio1 писал(а): 17 апр 2024, 15:05 завтра попробую в Modbus Slave в этот же адрес записать что нибудь
Не факт, что туда получится записать. Даже если это действительно пространство holding
в общем записать получилось. Но прочитать нет. Скачал версию 9.5.0. Заработало.
Спасибо за подсказку, про глючную версию. Мне вот даже в голову не пришло на это грешить.

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
gio1 писал(а): 17 апр 2024, 15:05
I_m писал(а): 17 апр 2024, 07:48
gio1 писал(а): 16 апр 2024, 07:04 Modbus Poll или Modlook Master использую
Есть глючные версии Modbus Poll, которые именно так себя и ведут. 10.5.3, например. Про Modlook Master я ничего не знаю.
Вы были правы. У меня версия 10.5.2 оказалась глючной.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

OPC и сканер Modbus

Сообщение Jackson »

gio1 писал(а): 17 апр 2024, 05:41 Хм... ну в Modbus poll видно же, что связь с контроллером есть и ошибок нет, ни в функции, ни в адресе.
Вот как раз с функцией - этого никак не видно. Может нужна третья, а читал четвертой, а третья тут в списке под номером "4", а под номером "3" в модбаспуле как раз четвёртая. И в этом случае вполне могут быть нули в ответ, или не то что ждём.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»