Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Уважаемые коллеги!
Есть ли опыт применения клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности (светодиод) с токовыми датчиками 4-20мА?
Ситуация следующая: Частотный преобразователь управляет запуском и работой вентиляторов по сигналам токовых датчиков (температурных), 2 вентилятора в параллель,2 контура управления , включение вентиляторов по одному из датчиков (температура которого возрастет раньше). Питание 2-х датчиков (+24VDC) общее , в цепи установлена клемма с предохранителем 500мА. При перегорании предохранителя частотник (установлен в закрытом шкафе) уходит в ошибку и останавливается и кроме как на дисплее частотника ошибка
не отображается, аварийных сигналов (светозвуковых) проектом (заграничным)не предусмотрено. Хотел установить клеммы 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности, но эксперимент без доработок клемм не идет, ввиду малых токов в цепи, не способных засветить светодиод при перегорании предохранителя,
Спасибо!
Есть ли опыт применения клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности (светодиод) с токовыми датчиками 4-20мА?
Ситуация следующая: Частотный преобразователь управляет запуском и работой вентиляторов по сигналам токовых датчиков (температурных), 2 вентилятора в параллель,2 контура управления , включение вентиляторов по одному из датчиков (температура которого возрастет раньше). Питание 2-х датчиков (+24VDC) общее , в цепи установлена клемма с предохранителем 500мА. При перегорании предохранителя частотник (установлен в закрытом шкафе) уходит в ошибку и останавливается и кроме как на дисплее частотника ошибка
не отображается, аварийных сигналов (светозвуковых) проектом (заграничным)не предусмотрено. Хотел установить клеммы 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности, но эксперимент без доработок клемм не идет, ввиду малых токов в цепи, не способных засветить светодиод при перегорании предохранителя,
Спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Доброе! Честно говоря, вопрос вообще непонятен (лично мне).
При обрыве питания цепь 4-20 мА превращается в 0 мА, ПЧ это видит и закономерно реагирует. Код ошибки Вам это и подтвердит. Всё нормально.
Обычно инженеры общаются схемами, а не на пальцах, покажите схему - понятнее станет.
При обрыве питания цепь 4-20 мА превращается в 0 мА, ПЧ это видит и закономерно реагирует. Код ошибки Вам это и подтвердит. Всё нормально.
Обычно инженеры общаются схемами, а не на пальцах, покажите схему - понятнее станет.
А с какого о перегорает - понятно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
До конца не выяснили. Проверили датчики, проверили линии (кз, сопротивление изоляции). Предохранитель отработал 15 лет без замены. Поставили новый, работает уже 3 недели.
Схему приложу чуть позже.
-
- администратор
- Сообщения: 4743
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 397 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Через 15 лет работы он мог и от старости накрыться.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Мог конечно, не исключаю этого. Что, конечно, не исключает необходимость проведения всех необходимых проверок возможных причин
выхода из строя предохранителя. Просто все-равно долго искал причину отсутствия сигнала с датчиков. Подумал о возможности применения клемм с индикацией неисправности предохранителя,
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Схему прикладываю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Спасибо!
А резюме такое.
1)
2) Индикатор в преде мог и не сработать по разным причинам. Во-1-х, ПЧ, уходя в аварию, может отключать свой собственный источник 24В. Во-вторых, чтобы индикатор сработал, должен быть путь для тока. Если где-то минусовой провод садится на корпус, то такого пути может и не быть (он будет короче). В-3-х, внешней цепи не видно, может действительно где-то есть развязка (но вряд ли настолько хорошая). На всякий случай, прозвоните этот минус с корпусом.
Отрадное стремление. Тогда рекомендую питать преобразователи не от ПЧ, а от внешних 24В благо они есть, которые используются у Вас для лампочек. Так логичнее: никакие цепи ПЧ наружу не выходят, и если что-то случится с лампочками, то и ПЧ остановится и не будет неоднозначной картины когда лампочки не горят, а ПЧ работает. А вот лампочки можно питать как раз от источника ПЧ потому что эти цепи за пределы щита не выходят. Но тогда они не будут светиться когда ПЧ выключен.
Кстати по схеме замечания:
1) Нет выключателя безопасности на входе в ПЧ. Это может быть просто рубильник.
2) Зато есть автоматы на выходе ПЧ. Они точно нужны? Вы же понимаете, что они ни от чего не защищают.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2341
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2003 раза
- Поблагодарили: 177 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
3. Питание двух двигателей от одного ПЧ, хоть и не запрещено, но теряются многие "плюшки". Напирмер, контроль тока (неисправность подшипников) и обрыва фазы.
Я видел такие схемы. Так как двигателей 2, ток на ПЧ выставляется в 2 раза большим. А тут, автомат защиты двигателя, на номинальный ток двигателя.
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Обычно у частотников есть многофункциональный выход (сухой контакт), который по умолчанию сигнализирует о неисправности ПЧ. Выведите лампочку (можно с зумером https://meyertec.owen.ru/product/mt22_sm24) через это контакт, хоть от встроенного источника (через отдельный предохранитель), хоть 220В (если позволяют ТУ), хоть от отдельного БП24В.
ЗЫ. Похоже их аж 3 штуки:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
У нас ПЧ - словацкой фирмы VONSCH- урезанная версия стандартного ЧП их производства. На текущий момент заняты все входы-выходы-реле. Я даже не могу получить аварийный сигнал остановки ЧП по ошибке, только если нахожусь у него и отслеживаю информацию на дисплее или вся генераторная установка останавливается по аварии превышения температур (температура двигателя, масла) из-за остановки ЧП.
Пока подшипники слушаем автомобильным стетоскопом.
Да, на выходе ЧП - два автомата защиты двигателя
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Да, это ЧП VQFREM 400 у него 3 многофункциональных реле, у нас 400М, где два реле, оба заняты.keysansa писал(а): ↑04 ноя 2023, 22:45Обычно у частотников есть многофункциональный выход (сухой контакт), который по умолчанию сигнализирует о неисправности ПЧ. Выведите лампочку (можно с зумером https://meyertec.owen.ru/product/mt22_sm24) через это контакт, хоть от встроенного источника (через отдельный предохранитель), хоть 220В (если позволяют ТУ), хоть от отдельного БП24В.
ЗЫ. Похоже их аж 3 штуки:
Screen Shot 11-04-23 at 10.58 PM.PNG
с выводом аварийного сигнала очень давно идет борьба:)) На Словакию выходил в техподдержку, пытался выяснить как это реализовать на данной модели. Ответили, что при занятости всех реле - никак.
-
- эксперт
- Сообщения: 2341
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2003 раза
- Поблагодарили: 177 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Еще как вариант - панель у него вроде съемная. Разместить ее на двери шкафа.pplenz писал(а): ↑04 ноя 2023, 23:34 На текущий момент заняты все входы-выходы-реле. Я даже не могу получить аварийный сигнал остановки ЧП по ошибке, только если нахожусь у него и отслеживаю информацию на дисплее или вся генераторная установка останавливается по аварии превышения температур (температура двигателя, масла) из-за остановки ЧП.
А чем заняты? Может эту информацию можно взять по другому?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
посмотрю внимательнее, спасибо!Jackson писал(а): ↑04 ноя 2023, 19:41 2) Индикатор в преде мог и не сработать по разным причинам. Во-1-х, ПЧ, уходя в аварию, может отключать свой собственный источник 24В. Во-вторых, чтобы индикатор сработал, должен быть путь для тока. Если где-то минусовой провод садится на корпус, то такого пути может и не быть (он будет короче). В-3-х, внешней цепи не видно, может действительно где-то есть развязка (но вряд ли настолько хорошая). На всякий случай, прозвоните этот минус с корпусом.
реализовано с помощью треполюсного держателя предохранителей
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Нет,на самом ЧП -встроенная, съемная панель-доп.опция. С учетом снятия модели с производства в 2014 году, достать практически невозможно, в Словакии через знакомого специалиста искал. Может только на местных аукционах (типа нашего Авито) выскочит.
Еще раз освежу на днях.
Спасибо!
-
- эксперт
- Сообщения: 2341
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2003 раза
- Поблагодарили: 177 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Еще, как вариант.
На одной немецкой установке видел автоматические самовосстанавливающиеся предохранители на линии 24В (правда на ток 10А), с доп-контактом.
Хотя, наверное они стоят, как "крыло от боинга" сейчас. Поэтому, наверное, как писал Jackson - лучший вариант - установить внешний блок питания 24В. Без предохранителя, но с доп-контактом состояния. При КЗ БП удет в защиту и сообщит с помощью контактов о неисправности.
На одной немецкой установке видел автоматические самовосстанавливающиеся предохранители на линии 24В (правда на ток 10А), с доп-контактом.
Хотя, наверное они стоят, как "крыло от боинга" сейчас. Поэтому, наверное, как писал Jackson - лучший вариант - установить внешний блок питания 24В. Без предохранителя, но с доп-контактом состояния. При КЗ БП удет в защиту и сообщит с помощью контактов о неисправности.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Имеет смысл, если у вас много предохранителей в одном месте, чтобы все подряд не проверять.
У вас один предохранитель. Он легко проверяется мультиметром на работающей схеме: если напряжение на предохранителе 0, значит он исправный, если не 0, значит сгорел.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
MF-R005, 0.05 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, MultiFuse
31 руб.
Такие пойдут, наверное?
https://www.chipdip.ru/product/mf-r005
-
- эксперт
- Сообщения: 2341
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2003 раза
- Поблагодарили: 177 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Дело хозяйское. Но от чего они защищают - интересный вопрос. :)
Логично ответили.
Я так понимаю, установка действующая, тут Вам по месту виднее конечно, однако ж сигнал "ПЧ авария" неплохо бы иметь. А вот лампочки у Вас, которые сигнализируют о том что автоматы на выходе отключились - их функциональная ценность под большим вопросом (потому что под большим вопросом назначение самих этих автоматов). Это к примеру.
Я не призываю что-то переделывать на действующей установке, конечно - это Вы по месту смотрите. Однако если за "ПЧ авария" идёт борьба, как Вы говорите, то возможно, каким-то другим сигналом можно и пожертвовать ради него, по месту смотреть надо.
Или напряжение в цепи отсутствует вовсе :) В целом да, ради одной штуки я бы не заморачивался. Это хорошо когда их 30 штук в ряд.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
В любом случае, ради одного предохранителя я бы не замоачивался так. Из пушки по воробьям. Проблема ничего не стоит - поменяли пред раз в 15 лет и смотреть что дальше будет, и всё. Иначе если так заморачиваться ради каждого предохранителя, то представьте что будет в более сложоной установке. :) Пусть завод работает уже.
Устанавливать там ничего не надо - он уже есть, показан же (внешний), лампочки питает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Был на работе, еще раз посмотрел:
Оба реле заняты, первое включает старт вентиляторов двухконтурного охладителя по первому датчику(первый контур охлаждения),
второе -по второму датчику (второй контур охлаждения). Старт происходит, когда показания датчика №1 или датчика №2 достигнут указанных в настройках ЧП соответствующих значений (т.е. какой контур быстрее прогреется и температура будет выше уставки, по тому и будут запускаться вентиляторы).
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
а кроме реле никаких больше выходов нет, которые можно было бы запрограммировать?
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1285
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 160 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Правильно ли понимается, что всего имеется три контура вентиляторов? Один из них работает непосредственно от частотника, о котором тема, а еще две системы управляются дискретными выходами обсуждаемого частотника? Для полного понимания взаимосвязей опять же напрашивается просьба и схеме. Необязательно принципиальной. Но хотя бы понять, что и как.
1). Зачем обсуждаемому частотнику два входа по температуре?
2). Имеется зависимость работы частотника от значения температуры?
3). Оба входа по температуре влияют на работу частотника с точки зрения алгоритмов его работы? Или "завязаны" только на дискретные выхода?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Есть аналоговый выход 4-20мА (AOUT1), который сейчас передает скорость вращения вентиляторов с ЧП на центральный контроллер генераторной установки (для отображения состояния). По мануалу, все-таки похоже есть возможность превратить его в третье реле:
Function AOUT1
"AOUT1 = RELAY3, which is connected between IOUT1 and GND2 (IOUT2 and GND2) terminals is being switched on by current of 20mA"
Необходимо мне еще раз все внимательно перечитать.
Нет, имеется два контура охлаждения (контур охлаждения двигателя + контур охлаждения нагнетаемого турбиной воздуха) в одном корпусе охладителя, оснащенном двумя вентиляторами, работающими одновременно от указанного ЧП.olexsa писал(а): ↑05 ноя 2023, 20:22 Правильно ли понимается, что всего имеется три контура вентиляторов? Один из них работает непосредственно от частотника, о котором тема, а еще две системы управляются дискретными выходами обсуждаемого частотника? Для полного понимания взаимосвязей опять же напрашивается просьба и схеме. Необязательно принципиальной. Но хотя бы понять, что и как.
Каждый контур имеет свой токовый датчик температуры.
olexsa писал(а): ↑05 ноя 2023, 20:22 1). Зачем обсуждаемому частотнику два входа по температуре?
2). Имеется зависимость работы частотника от значения температуры?
3). Оба входа по температуре влияют на работу частотника с точки зрения алгоритмов его работы? Или "завязаны" только на дискретные выхода?
1. Отслеживание температуры каждого контура и работа по охлаждению наиболее высокотемпературного в текущий момент.
2. Да, конечно. Если очень условно, то алгоритм понимаю так: по достижению заданной температуры в каком-либо из двух контуров, соответствующее реле ПЧ (прописанное функцией включения по показаниям соответствующего датчика) дает на дискретный вход ПЧ сигнал на старт вентиляторов. После старта, ПЧ устанавливает минимальную скорость вращения вентиляторов и установленное время отслеживает изменение температуры в контуре, по которому запустились вентиляторы , если контур успел охладиться, то реле выключается и работа вентиляторов останавливается, если скорости не хватает для охлаждения, то ПЧ повышает скорость .
3.Тот контур, температура которого выше установленного значения в данный момент и будет приоритетным в алгоритмах работы ПЧ. А вот какой из контуров будет приоритетным - больше зависит от теплового режима работы всей мини-ТЭЦ (есть ли отбор тепла на отопление и приготовлением горячей воды от промежуточных теплообменников контуров) и температуры наружного воздуха, поскольку охладитель установлен на открытом воздухе.
Отправлено спустя 44 минуты 34 секунды:
Вот фото шкафа, существующие клеммы -держатели предохранителей на самой нижней планке (красным)
Фото клемм более крупно
Задумал поставить Simet с индикатором неисправности , для лучшей визуализации с целью уменьшения времени локализации неисправности, т.к. там линейка из 7 предохранителей.
Просто поставить клеммы с индикатором взамен старых на линию +24VDC (в двухпроводной схеме подключения токового датчика) - некорректно, Вы были абсолютно правы. Но применение данных клемм, на мой взгляд ,все же возможно, с установкой резистора, соединенного с корпусом на выходе клеммы (по цепи после предохранителя). Номинал необходимо конечно более точно подобрать, чтобы он не оказывал существенного влияния на работу датчика при исправном предохранителе, а при неисправном - был оптимален для включения светодиода и его яркости. Предварительный опыт провели сегодня, включение произошло, по первым признакам на показания датчика сильно не повлияло, но, конечно, будем еще тестировать работоспособность данной схемы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Но бессмысленно. Сколько времени занимает проверка одного предохранителя? Сколько стОит это время?
А сколько стОит Ваше время, которое Вы тратите на поиск решения? Потом ещё закупка, монтаж с остановом установки, проверка. И ради чего это всё? Особенно если учесть что сгорает он раз в 15 лет, то есть придуманная Вами лампочка раньше не понадобится, а к тому времени может и она сама уже выйдет из строя от старости (если ещё вся установка будет на месте, к тому времени ей будет уже 30 лет).
Это хорошо когда таких предов 30, 50, 100 штук - оправдано. Но один - зачем?
Часть держателей предохранителя имеют встроенный держатель для запасного предохранителя. Посмотрите, может у Вас такой. Даже ходить никуда не надо. Раз в 15 лет поменять пред не глядя - что может быть проще? Один пред 5х20 стОит максимум 10 рублей. Вместо всего этого геморроя можно купить их ящик.
Не раздувайте из мухи слона. Сгорел - поменяли, забыли. Всё.
"Нельзя починить то, что не сломано"
"Не трогай работающую установку и она тебя не подведёт"
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 15 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
1. Есть ли транзисторный выход на ПЧ?
Покажите схему или таблицу управления ПЧ.
P.S. Похоже что AO3 можно настроить как 24В реле.
2. Есть ли в ПЧ настройка - при обрыве 4-20 крутиться на последней частоте или фиксированной?
P.S. Глянул инструкцию - нету такого.
3. Если у вас перекидные реле (NO+NC), то при аварии контакт NO разомкнется и сработает NC.
Вы можете использовать промежуточное реле для передачи этого сигнала дальше.
Покажите схему или таблицу управления ПЧ.
P.S. Похоже что AO3 можно настроить как 24В реле.
2. Есть ли в ПЧ настройка - при обрыве 4-20 крутиться на последней частоте или фиксированной?
P.S. Глянул инструкцию - нету такого.
3. Если у вас перекидные реле (NO+NC), то при аварии контакт NO разомкнется и сработает NC.
Вы можете использовать промежуточное реле для передачи этого сигнала дальше.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Если и есть, то это небезопасно в общем случае. Это должно решаться только по месту исходя из того, какое состояние установки считается безопасным. И под чью-нибудь подпись (иначе за такое самоуправство можно и присесть лет на пяток).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
1.Прикладываю таблицу конфигурации из ЧП (только на словацком), схему подключения из мануала тоже прикладываю (тоже словацкий).В версии мануала на англ.языке - вообще схем не предусмотрено. Мануал в пдф как не сжимал, меньше 1.3 Мб не выходит, не приложить.mazytus писал(а): ↑07 ноя 2023, 04:18 1. Есть ли транзисторный выход на ПЧ?
Покажите схему или таблицу управления ПЧ.
P.S. Похоже что AO3 можно настроить как 24В реле.
2. Есть ли в ПЧ настройка - при обрыве 4-20 крутиться на последней частоте или фиксированной?
P.S. Глянул инструкцию - нету такого.
3. Если у вас перекидные реле (NO+NC), то при аварии контакт NO разомкнется и сработает NC.
Вы можете использовать промежуточное реле для передачи этого сигнала дальше.
2. Нет, при обрыве - прописан жесткий стоп ЧП, с индикацией "Ожидание сигнала с входа №...." (имеется в виду аналоговый вход №1 или 2" ). Жесткий стоп в нашем случае ведет к перегреву генераторной установки и, как следствие, её аварийное отключение, с полным отключением энергоснабжения комплекса (городских электрических сетей у нас нет).
3. Я так понимаю, что многофункциональное реле№2 - перекидное, но каким образом его использовать при его занятости - не понимаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2341
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2003 раза
- Поблагодарили: 177 раз
Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками
Раз не хотите использовать БП с 24В, подключите слаботочное реле между выходом предохранителя и выводом 10 разъема Х1 (судя по всему у DI и AI земли общие, раз все работает). На НЗ контакт этого реле посадите лампочку, от внешнего блока питания (аналогично HLN).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.