Возможно у кого то есть предположения в каком виде оно хочет этот файл?SECTION;COMMON
ENTRYNUMBER;4
PROJECT;
COMMENT;""
Control FPWIN Pro;7.5.3.1
SECTION;GLOBAL_VARS
LIBNUMBER;1
LIBNAME;Project
VARNUMBER;
VAR_GLOBAL;RECIRCULATION_PUMP;%QX0.0;Y0;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y0"
VAR_GLOBAL;RECEPTACLE_RELAY;%QX0.1;Y1;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y1"
VAR_GLOBAL;REMOTE_PANELS_RESET;%QX0.2;Y2;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y2"
VAR_GLOBAL;HMI_RESET;%QX0.3;Y3;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y3"
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 20 дек 2019, 10:54
- Имя: Денис
- Страна: UA
- Благодарил (а): 5 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Это расчудесное средство разработки для HMI,внезапно не понимает структуры csv файла, и утверждает что тегов ненайдено.Начало csv файла
-
- завсегдатай
- Сообщения: 578
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
При экспорте/импорте влияет тип знака-разделителя и соответствие структуры файла
Причём, если работаете в Excel, то тип разделителя используется в зависимости от системных настроек
Поэтому нужно:
1. Сперва создать несколько тэгов в EB
2. Сделать экспорт csv
3. Открыть блокнотом и посмотреть разделители и структуру файла
4. Открыть файл Панасоник и сравнить структуры и разделители
5. Если отличаются - можно открыть в Excel, отредактировать данные Панасоник в структуру ЕВ, сохранить, как csv (текст) и проверить, что разделители выбраны верные. Если нет - попробовать замену (Ctrl+H)
Причём, если работаете в Excel, то тип разделителя используется в зависимости от системных настроек
Поэтому нужно:
1. Сперва создать несколько тэгов в EB
2. Сделать экспорт csv
3. Открыть блокнотом и посмотреть разделители и структуру файла
4. Открыть файл Панасоник и сравнить структуры и разделители
5. Если отличаются - можно открыть в Excel, отредактировать данные Панасоник в структуру ЕВ, сохранить, как csv (текст) и проверить, что разделители выбраны верные. Если нет - попробовать замену (Ctrl+H)
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Кроме Excel можно открыть в например Notepad++. Там можно отобразить все не печатные символы и поменять/сохранить нужную кодировку вне зависимости от региональных и системных настроек.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
- Имя: Артем
- город/регион: Благовещенск
- Поблагодарили: 16 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Excel тут совсем ни при чем. Панасониковская программа формирует csv самостоятельно по тем правилам, которые придумали разработчики панасониковского софта.
EBPro должна взять файл от панасоника и выделить из него теги, проигнорировав остальное. Она этого не делает по какой-то причине. Скорей всего это баг и изменением разделителей вы ни чего не добьетесь.
Совет автору: напишите разработчикам Веинтека через форму обратной связи на их сайте, либо на форуме Русавтоматики, они как дилеры сами передадут проблему разработчикам Веинтека и возможно вам оперативно вышлют версию с правкой проблемы.
-
- освоился
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
А она точно должна это делать с панасоником. Ни где в документации и в программе я этого не видел.EBPro должна взять файл от панасоника и выделить из него теги
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
- Имя: Артем
- город/регион: Благовещенск
- Поблагодарили: 16 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Когда в системных параметрах добавляешь устройство панасоник, то там появляется кнопка "Импорт тегов".AlexandrGr писал(а): ↑07 сен 2023, 09:17 А она точно должна это делать с панасоником. Ни где в документации и в программе я этого не видел.
Такая же возможность есть для сименса, омрона и возможно еще каких-то производителей.
Вся эта информация есть в руководстве по коннекту для протокола.
-
- освоился
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Действительно. Панасоники они оказываются разные бывают. А ТС об этом ничего не сказал.
P.S. Замена ; на , позволяет найти переменные в приложенном файле.
P.S. Замена ; на , позволяет найти переменные в приложенном файле.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Ошибка. EBPro должен взять файлы в том формате, в котором это предусмотрели разработчики EBPro, а не панасоника. Так что проверить структуру и сделать так как уже посоветовали выше - создать нужное устройство, а если не помогает и это, то привести структуру к нужной вручную, только и всего.
Вот именноAlexandrGr писал(а): ↑07 сен 2023, 09:17 А она точно должна это делать с панасоником. Ни где в документации и в программе я этого не видел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2341
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2003 раза
- Поблагодарили: 177 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
Добавлю, что в спецификации CSV не предусмотрено изменение количества столбцов от записи к записи.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- освоился
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic
В данном случае EBPro нормально читает приложенный файл если заменит ; на ,