ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
Приветствую, подскажите по модулю аналоговых выходов ET200M
Analog output module SM 332; AO 8 x 12 bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)
Если модуль сконфигурирован на токовый выход 4-20mA нужно ли выход Mana подключать к 0V DC (к тому же выводу что и PIN20 (M).
В наших проектах мы никогда не объединяли выхода Mana с 0V DC.
И все работает без проблемм.
А теперь задумался а как правильно и когда стоит так делать?
У нас минус с блока питания 24V DC всегда заземлен (если это влияет на ответ).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 218 раз
- Поблагодарили: 11 раз
ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.