QST-30 PCC 3100
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2019, 12:48
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов на Дону
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
QST-30 PCC 3100
Имеется Камминс QST-30, 800 кВт, система PCC3100. При подаче нагрузки - видит только 30%, сколько бы не нагружал - 100 дал получил 30 , 200 - 60 и так далее.При этом ампераж, cos , вольтаж видит , как и положено, норма по всем трём фазам. Ток соответствует нагрузке. 700 кВТ примерно 1100 ампер на фазу. Платы все пробовал менять, благо две машины одинаковые, вторая работает, и даже на тех платах, что с дефектной машины. Может кто сталкивался? Куда копнуть. Остаётся только жгут от А-34. Но он звонится весь!
-
- осмотрелся
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 38 раз
QST-30 PCC 3100
Правильность подключения измерительных цепей проверьте (напряжение и ток; соответствие по фазам цепей трансформаторов тока и напряжения, а так же "полярность" подключения к трансформаторам). Схема подключения этого камминсовского "шедевра" есть?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2019, 12:48
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов на Дону
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
QST-30 PCC 3100
Схемы нет. Но всё родное. Подключения все верные. Она работала, ничего не делали с ней до проблемы. Вечером всё хорошо, с утра запускать, такая дичь. Если её вводить в параллель, то и вторая машина делит с ней только ту нагрузку, что видет косячная. Да и всё видит правильно, кроме кВт. Менялись все платы, Даже дверь целиком поменял , с замком зажигания и прочим, вызвонил все цепи, мистика. Две машины подключены одинаково к нагрузочному модулю. Со второй нет проблем.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 38 раз
QST-30 PCC 3100
Не бывает никакой мистики или чудес (жаль, но увы). Раз работало нормально, а потом перестало, то это не мистика, а просто неисправность; как ни странно, но до появления неисправности абсолютно всё всегда работает нормально :) Раз поменяли все электронные узлы, то проблема, очевидно, в самой машине и, с наибольшей вероятностью, с измерительными цепями. У меня был случай, на одной катовский дгу от вибрации перетёрлись и коротнули меж собой измерительные проводочки от шин до EMCP, один проводок от шины ушёл в обрыв, а его остаток к EMCP приварился к проводу от соседней фазы, и EMCP по напряжению стал видеть не фазы a-b-c, а фазы a-a-c, мощность тоже сильно "уменьшилась" (из-за этого и обнаружили, там у них в целях борьбы с воровством соляры вёлся учёт, какой-то отдел сравнивал потреблённую электроэнергию с расходом топлива).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2019, 12:48
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов на Дону
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
QST-30 PCC 3100
Измерительные цепи вызволил от трансформатора до платы А-34. Всё приходит , куда и должно приходить.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
QST-30 PCC 3100
Непроверенная информация не считается достоверной.
"Самая очевидная величина или утверждение, не вызывающее никаких сомнений, как правило, ошибочно." (с)
Токовые входы плат можно просто прогрузить, например одним-двумя электрочайниками (один чайник - примерно 10 ампер).
Есть провода, есть платы, есть контроллер. По шагам отсекаем полностью всё по одному: платы прогружаем, провода проверяем руками, в настройках копаемся. Если в настройках сходу не видно проблем - дотошно проверяем провода и платы. Вот и всё.
Ибо чудес на свете не бывает, и рассказов про то что "мы ничего не делали - оно само вдруг сломалось" я наслушался тоже вдоволь, буквально каждый второй телефонный звонок начинается именно с этого (сговорились они все, чтоли?)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2019, 12:48
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов на Дону
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
QST-30 PCC 3100
Платы все были поставлены с рабочей машины. Затем назад. Машина исправно работает. Неисправная не работает. Трансформаторы исправны 18 Ом, что на одной , что на второй машине. Да и правильно они показывают. Даём 750 кВт- показывает 270 кВт, ток 1180 ампер на фазу. Аналоговый прибор так же показывает 65-70 % нагрузки по току.Проверены. Может быть проблема в генераторе? Остался только он.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
QST-30 PCC 3100
В чём дело-то было?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2019, 12:48
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов на Дону
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
QST-30 PCC 3100
Какой то умник, в разъёме платы А-36 два конца местами перекинул. А другой умник, сказал , что при проверке машины под нагрузкой всё нормально работало. А Оказалось , что толи не увидел, толи и не было нагрузочного модуля совсем. Как то так.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
QST-30 PCC 3100
Ведь с самого начала говорили про это.
Что и требовалось доказать.