- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выбор клапана
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
- Имя: Олег
- Страна: Belarus
- город/регион: Grodno
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 161 раз
Выбор клапана
Пожалуйста, поподробнее опишите задачу.
Регулируемая среда, газ, жидкость, агрессивность, минимальная / максимальная температуры регулируемой среды, минимальная / максимальная температуры внешней среды, взрыво/пожароопасность, диаметр присоединения, способ регулирования, регулирующий механизм, бюджет, ... и да, расходная характеристика.
Регулируемая среда, газ, жидкость, агрессивность, минимальная / максимальная температуры регулируемой среды, минимальная / максимальная температуры внешней среды, взрыво/пожароопасность, диаметр присоединения, способ регулирования, регулирующий механизм, бюджет, ... и да, расходная характеристика.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Выбор клапана
Главная характеристика клапана - kvs - расход через клапан в полностью открытом состоянии при перепаде давления на нём 100 кПа. Если он мал - клапан не пропустит нужный расход, если велик - будет работать очень грубо, всегда чуть приоткрытый. Поэтому узнавайте, какой у вас максимальный расход (это вам скажут сразу), какой при нём будет перепад давления на клапане(это не всегда знают и часто ошибаются), и считайте нужный вам kvs .
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
- Имя: Олег
- Страна: Belarus
- город/регион: Grodno
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Выбор клапана
Среда это обычная вода холодная для увлажнения, диаметр наверно примерно 32мм, диапазон регулирования от 9 до 1800л/час, давление точно не знаю, все остальное по сути не важно. Как именно понять какая расходная характеристика нужна? по характеристике объекта?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1183
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 325 раз
- Поблагодарили: 296 раз
Выбор клапана
Если коротко, то характеристика не единственное что вам потребуется для подбора, коллеги не от фонаря Вам на прочие параметры указали. Всё это для чего-то нужно будет.
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Выбор клапана
Попробуйте для интереса узнать у продавцов, с какими расходными характеристиками у них продаются клапана. Предполагаю, что больше 90% продавцов (да и производителей клапанов тоже) не поймут, о чём вы их спрашиваете. Обычно даже в каталогах это не указывается. Это понятие популярно в теории, но на практике встречается достаточно редко.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Вот это тоже существенная характеристика. Не все клапаны и не везде могут менять расход в 200 раз.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1116
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Выбор клапана
Даже надеяться не стоит про 200 раз. А еще допытывать плотность закрытия, в большинстве случаев - регулирующие не имеют плотного закрытия (у них другая задача).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Выбор клапана
Если верить паспортам, менять расход в 200 раз может почти любой регулирующий клапан. Но есть одно НО - перепад давления на закрытом клапане иногда бывает в 10 и более раз больше, чем на полностью открытом. В результате эти паспортные 200 раз на практике уменьшаются в несколько раз.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1183
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 325 раз
- Поблагодарили: 296 раз
Выбор клапана
Истинны слова Ваши, Евгений. Но Олег об этом и сказал - расход ОТ 9 л.
Но 200 крат.. ИМХО, при таком диапазоне, может быть сложной (если вообще возможной) задачей попасть в рабочую точку регулирования, при околозакрытых положениях штока.
PS да ещё и на диаметре 32, 1800 л... это при каких давлениях?
Последний раз редактировалось kirillio 17 окт 2022, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 161 раз
Выбор клапана
откуда именно такие значения? Почему именно они? Диапазон регулирования 200:1 - это очень большой диапазон регулирования.
Отправлено спустя 11 минут 14 секунд:
OlegOleg21, предлагаю более подробно описать поставленную задачу. Тогда вероятность получения более конкретных рекомендаций возрастет. А так вопрос общий, вот и рекомендации общие, да и вопросов становится все больше и больше.
-
- эксперт
- Сообщения: 1626
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Выбор клапана
У хорошего буржуйского РК процент протечки 0.1%. Это у нового. Берем клапан на 2000л/час получаем 2 литра. Т.е. в нижней части диапазона регулирования - точность 20%. И кстати, РК работает в связке с измерительным прибором, если Вы собираетесь регулировать расход, то найти расходомер с диапазоном измерения 200 тоже будет затруднительно.
Тут Вам люди правильно подсказку дал - нужно не клапан подбирать, а задачу решать, которую Вы кстати ни как не обозначили.
Как вариант - делать бойпасную линию для малых расходов и для больших, с разными РК, с разными расходомерами и плюс еще задвижки перепускные.
Тут Вам люди правильно подсказку дал - нужно не клапан подбирать, а задачу решать, которую Вы кстати ни как не обозначили.
Как вариант - делать бойпасную линию для малых расходов и для больших, с разными РК, с разными расходомерами и плюс еще задвижки перепускные.