Добрый день.
Подскажите пожалуйста почему(из-за чего) в верхней правой части панели появляется сообщение - "HIGH CPU load > 95%"?
При компиляции проекта все ок.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weitek MT8070iE
Модератор: специалисты Weintek
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Weitek MT8070iE
При компиляции было много варнингов, что отмасштабированные пикчи могут снизить производительность?
Еще наблюдал такой варнинг, когда пытался прикрутить ip видеокамеру на встроенный браузер) Ну нишмагла)))
Еще наблюдал такой варнинг, когда пытался прикрутить ip видеокамеру на встроенный браузер) Ну нишмагла)))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Weitek MT8070iE
4 предупреждения. По размеру картинок. Типо, верни к исходным размерам. Такое встречалось и раньше, но сообщение о перегрузки CPU не было...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Weitek MT8070iE
Причина, скорее всего, была в следующем:
1. Тренды должны были записываться на флешку, а флешка не была установлена
2. В одном окне изображение использовалось не как фон, а непосредственно в окне
Изменил все эти нюансы и сообщение пропало.
Спасибо всем за участие.
1. Тренды должны были записываться на флешку, а флешка не была установлена
2. В одном окне изображение использовалось не как фон, а непосредственно в окне
Изменил все эти нюансы и сообщение пропало.
Спасибо всем за участие.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Weitek MT8070iE
Должно выводиться окно (по умолчанию №8) "Storage Space Insufficient", если не выпилено.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Weitek MT8070iE
Очевидно же почему - проц перегружен. Не благодарите.
Выводите постоянный индикатор загрузки проца, начинаете кусками отключать участки алгоритмов, может целыми экранами сразу, и ищете где проблема.