- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Моргают все индикаторы на 414-2
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
Доброго времени суток. Есть CPU 414-2 (414-2XG04-0AB0). Работает с 2007 года. Позавчера начали моргать все индикаторы. Выключение питания результатов не дало. Замена БП (PS 407 10A) тоже. Подключиться к нему не получается. В корзине кроме него стоит CP-443. На нем горит EXTF и он стоит в стоп. Выдергивание памяти MC 952 (1 мб) и перезагрузка тоже не принесло результатов. CP-443 через инженерную станцию видит нормально, но с ограничениями. Говорит, что нет данных с CPU. Подскажите пожалуйста варианты решения проблемы. Буду премного благодарен.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 349
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 60 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
Открываем руководство и видим инфу о лампочках.
"Неисправен, другими словами случилась ошибка.
Чтобы проверить, действительно ли ЦП неисправен, переключите ЦП в положение СТОП и выключите питание, а затем снова включите. Если ЦП запускается (не мигает всеми лампочками, скорее всего), подключитесь и посмотрите диагностический буфер для анализа проблемы. Если ЦП не запускается, его необходимо заменить".
Также на форумах сименса пишут как определить есть ли шансы оживить."Неисправен, другими словами случилась ошибка.
Чтобы проверить, действительно ли ЦП неисправен, переключите ЦП в положение СТОП и выключите питание, а затем снова включите. Если ЦП запускается (не мигает всеми лампочками, скорее всего), подключитесь и посмотрите диагностический буфер для анализа проблемы. Если ЦП не запускается, его необходимо заменить".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
MС952 может это все-таки RAM а не FLESH, тогда её вытаскивать нельзя программа слетает.
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
Так они БП уже снимали, чего уж там не вытаскивать RAM. Не думаю, что озадачились подачей резервного питания через разъем на ЦПУ.
Если не ожил после полного отключения - меняйте. Учитывая, что гарантия уже точно все - можно открыть, посмотреть, может вам повезло и там что-то простое случилось.
Если не ожил после полного отключения - меняйте. Учитывая, что гарантия уже точно все - можно открыть, посмотреть, может вам повезло и там что-то простое случилось.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
открывал, смотрел. Немного пыли на плате. Никаких видимых дефектов
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Я исключал все варианты вылета цпу. Питание, карта и даже корзину менял. Он в любом состоянии показывает светомузыку)
Отправлено спустя 17 минут 36 секунд:
Еще один вопрос... Сапорты рекомендуют прошить цпу с карточки (уверен, что не поможет. Ну а вдруг?) . Прошивка 2.3 мб, а на всех контролерах у нас карточки на 1 мб. Есть аналогичная карта, но не сименс. Стоит ли заморачиваться с ней?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
ну это все-же не RAM. Она точно не энергозависимая.
-
- эксперт
- Сообщения: 1012
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 137 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
У меня так было: замигали, заменил CPU, при этом прошился вниз, т.к. у меня Н был. Стали думать где брать лимон, чтобы пополнить ЗИП, пока думали, я решил попробовать снова его подсунуть. Потому что непонятно же ничего )
Заработал. Чего было - непонятно.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
А RAM и есть - зависимая ) А отличии от ROM. Я не вникал, вроде обычная Flash от Simatic
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
Все таки не понятно программа слетела или нет? PLC в стопе или нет? Скорее всего программа слетела и надо делать download. Если нет связи сбрасывайте память (при условии что есть backup). На Flash может быть не вся программа. Если не поможет, то дело в железе.
-
- эксперт
- Сообщения: 1012
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 137 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
Рискну ответить, на собственном примере - CPU - кирпич. К нему нет доступа. И соответственно все перечисленное не имеет смысла ;)
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
Если цпу и без карты мигает всеми индикаторами, то и прошивка не спасет (нечего прошивать, аппаратная неисправность, скриншот руководства приводили выше). Чужую карту вряд ли примет (по аналогии с 300), да и бесполезно это, в этом случае.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
вю прога грузится с карты. Даже если б слетела программа, то я бы все-равно подцепился бы к цпу.
Отправлено спустя 2 минуты :
сошласен насчет 300х. Но там тоже была имба-образ создай и вперед. Вот насчет 400х вообще тишина.
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
У 300 на карте есть раздел ее идентифицирующий. Я так понимаю его переписать нельзя. То есть, 300 примет только свою карту. Обычный, например, сандиск не подойдет, сколько туда образ не записывай, а вот с одной карты сименса на другую - пожалуйста. Не встречал такой инфы по 400, но думаю аналогично все.
По поводу вашего цпу - после подачи питания - мигает, связи с ним нет - менять. Я лично (могу и ошибаться) считаю, что если связи нет, то и прошиваться он не будет (даже и с карты), так как прошивка возможна и с интерфейса (не всегда и не для всех моделей).
В идеале бы записать флешку с его апдейтом, да вставить, и если не будет реакции, то точно в морг.
У виденных мной 5 штуках с такой проблемой, у 4 она снималась при сбросе по питанию, 1 из них был потом заменен, 3 были просто перепрошиты актуальным фирмваре и проблема исчезла (но это был документированный косяк Н цпу в сингле моде). У 5-го аппаратная проблема, попадание агрессивной среды внутрь, после ревизии и восстановления (в том числе дорожек) работает уже 2 года почти (видимо людям просто повезло, зацепило что-то не очень важное, я лично его приговорил).
По поводу вашего цпу - после подачи питания - мигает, связи с ним нет - менять. Я лично (могу и ошибаться) считаю, что если связи нет, то и прошиваться он не будет (даже и с карты), так как прошивка возможна и с интерфейса (не всегда и не для всех моделей).
В идеале бы записать флешку с его апдейтом, да вставить, и если не будет реакции, то точно в морг.
У виденных мной 5 штуках с такой проблемой, у 4 она снималась при сбросе по питанию, 1 из них был потом заменен, 3 были просто перепрошиты актуальным фирмваре и проблема исчезла (но это был документированный косяк Н цпу в сингле моде). У 5-го аппаратная проблема, попадание агрессивной среды внутрь, после ревизии и восстановления (в том числе дорожек) работает уже 2 года почти (видимо людям просто повезло, зацепило что-то не очень важное, я лично его приговорил).
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
Я так понимаю что Вы не можете определить слетела программа или нет, программатора у Вас нет и нельзя посмотреть FLESH, а раньше Вы не соединялись с PLC и не делали изменения в программе и backup-a у Вас нет. Соединится с PLC стали пытаться только когда возникла проблема или я ошибаюсь?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
ошибаетесь. Соединялся и с плк, изменения не делал. А зачем? Все ж работает. Бэкап есть, контролера на замены увы нет. Кстати, вы что понимаете под программатором? Квадрат с конпками? То есть инженерка через mpi подключенная чем-то хуже? Далее... Пустой контроллер сразу же переходит в режим стоп, если что. Светомузыку не устраивает. Хоть он в run, хоть в stop. В прошлый раз такая проблема была в аппаратной части, но он хоть оживал после перезагрузки. Если есть реальные предложения по решению проблемы-пишите. Если вы хочете оценить мои знания, то спешу вас разочаровать. Я не всезнайка, но дипломов и прочей макулатуры у меня хватает(сименс, шнайдер, митсубиши q, смешно, но даже ОВЕН). С уважением и без обид.v0v писал(а): ↑21 фев 2021, 23:05 Я так понимаю что Вы не можете определить слетела программа или нет, программатора у Вас нет и нельзя посмотреть FLESH, а раньше Вы не соединялись с PLC и не делали изменения в программе и backup-a у Вас нет. Соединится с PLC стали пытаться только когда возникла проблема или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Lynx 22 фев 2021, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
Не в коем случае, просто я задавал вопросы а ответов не было. Конечно напрашивается CPU менять, но ведь надо все испробовать. На счет программатора (simatic field) я имел ввиду воткнуть туда FLESH и посмотреть без контроллера. По поводу соединения могу сказать что не всегда можно соединится по mpi если cpu и flesh не с нуля. По этому предлагаю почистить flesh сбросить память при этом программы не будет а RUN будет гореть зеленым. Можно также отсоединить модули оставить только CPU. А про изменение в программе я спрашивал потому что при выключении питания и если батарейки сели это изменение сбросится (хотя может я не прав)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
скидывал и комуникационик(с корзины), но всё впустую(. Перебрал все варианты. Была такая же проблема, но там отъехала памать цпу(. Я бы рад его похоринить, но начальство не верит в его смерть).
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
ну я ж уже говорил. Вытаскивал карту, снимал питание. Следовательно цпу должен был быть пустой, то есть без софта. Но результат тот же
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
вскрыл. Кроме пыли ничего. Продул, но проблема не исчезла. У начальства тоже была мысль залить нижнюю прошивку, но опять же как? Через инженерку никак. Нет связи. Через флешку если только, но я еще не пробовал). Праздники)
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
Да, в этом случае только через флешку. И не факт, что лучше последнюю, так как бывали там ограничения. Но я думаю не поможет, так как прошивальшик должен взлететь, а мне думается, что тогда бы он и с коммуникаций по MPI бы ответил. Это не точно, но я изучал этот вопрос несколько раз (форумы и поддержка, в т.ч. официальная), более информативного ничего не было.
-
- эксперт
- Сообщения: 1012
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 137 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
сам не пробовал. Все 400ые стоят. Но ссылочку могу и выложить. За что как говорится купил, за то и продаю). http://www.s7detali.narod.ru/MMC/MMC.html
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
Я имел ввиду сбросить память как на 300-ом. А вдруг поможет "Установите переключатель в положение MRES и удерживайте его там не менее 3 секунд, пока красный светодиод не начнет медленно мигать. Отпустите переключатель и спустя не более 3 секунд снова поверните его в положение MRES. Когда светодиод замигает быстро CPU сброшен. Если светодиод "STOP" не начинает быстро мигать, повторите эту процедуру".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
По поводу карт от 300, там не написано, что можно лить на любую карту, лить только на карту сименса. Чужую карту цпу не примет.
ЦПУ у Lynx находится в состоянии DEFECTIVE это не STOP, не RUN, не MRES и т.д. Выход оттуда - выключение питания или полное обесточивание. Некоторые цпу в состоянии дефективе отвечают на коммуникации и можно даже буфер прочитать диагностический и коды там будут от этого дефективе и эти коды описаны, иногда, в описании от новых прошивок в разделе "исправления". Я видел, что и программа частично сохранена (хотя лучше бы уж нет). Наш пациент вообще молчит - прогноз серьезный.
ЦПУ у Lynx находится в состоянии DEFECTIVE это не STOP, не RUN, не MRES и т.д. Выход оттуда - выключение питания или полное обесточивание. Некоторые цпу в состоянии дефективе отвечают на коммуникации и можно даже буфер прочитать диагностический и коды там будут от этого дефективе и эти коды описаны, иногда, в описании от новых прошивок в разделе "исправления". Я видел, что и программа частично сохранена (хотя лучше бы уж нет). Наш пациент вообще молчит - прогноз серьезный.
-
- эксперт
- Сообщения: 1012
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 137 раз
Моргают все индикаторы на 414-2
Это то всем известно ) Как и то (цитата)
"по идентификатору карты PNM, который пока никому не удалось изменить"
Так что о использовании какой то сторонней карты в Simatic, я по прежнему ничего не слышал ;)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 15:22
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Пермский край
- Благодарил (а): 2 раза
Моргают все индикаторы на 414-2
ну я готов хвататься за любую соломинку. Хотя уверен процентов на 90, что цпу мертв. Всех с праздником
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.